膨胀阀选对了吗?

[复制链接]
发表于 2018-12-25 20:09:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-26 06:36 编辑

药品仓库450平方,高2.7米,黑龙江这边墙厚50厘米没有保温,要求零上15--20度,用10匹大金全封闭涡旋压缩机,风冷冷凝器120平,DD120风机。艾默生外平衡膨胀阀,6号阀芯。膨胀阀选小了吗?谢谢.一共用了4套制冷系统,共40匹。温度能降下来吗?
药品吞吐量不大,可以忽略不计,夏天最热室外33度
已经安装完毕了,一个系统居然加了18公斤22,现在天冷,回气管没回霜。冬天不用,明年夏天才用。不知道效果会怎么样?
发表于 2018-12-25 22:30:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-26 06:36 编辑

从荣老发过的空调负荷表中没有药品负荷表这一项,查不到,我就按200w/m2算,450*200=90kw/2.5*1.1=39.6p,对上40p,艾默生好象没有几号阀芯的,只有制冷量阀的型号,10p就选制冷量25kw型号的阀,我手上极少艾默生阀的资料,只有一张TX6阀的简单制冷量值,还有一个软件选型和表格软件选型,就这么多资料了,别怪我用软件,没阀的图表我真的不知怎么选,软件选出是TCLE-10H型号的(R22),TX6是选TX6-H03/TX6-H13型号制冷量=23.7KW,再调大少少。如选TX6-H04=33KW又大了点,所以选H03吧
编辑:刚好查到有TX6计算选型,查气象夏天黑龙江-馁芬河,平均日气温22.8C,取最低气温25度,蒸发温度5C,冷凝温度45C设计去计算查表得式子:Q=1.42*0.86*25=31.6KW(名义制冷量),所以正确应选TX6是TX6-H04/H14=33KW合适。未编辑时选TX6-H03/TX6-H13是错的。
如果定量用称去加雪种,R22我是按1P取0.75Kg去加,最后视效果去补或放雪种,10匹也就7.5kg左右,你加18kg,会爆机的。
发表于 2018-12-26 08:04:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2018-12-25 22:30
从荣老发过的空调负荷表中没有药品负荷表这一项,查不到,我就按200w/m2算,450*200=90kw/2.5*1.1=39.6p, ...

Q=1.42*0.86*25=31.6KW(名义制冷量)  您好,这个公式能讲讲解下吗,看不懂
发表于 2018-12-26 12:16:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-27 05:55 编辑
905002191 发表于 2018-12-26 08:04
Q=1.42*0.86*25=31.6KW(名义制冷量)  您好,这个公式能讲讲解下吗,看不懂


Q=1.42*0.89*25=31.6KW(名义制冷量)式中的1.42是液体温度25c、5度过冷度(即30度的冷凝温度)与蒸发温度5度加上管路压力损失1.5bar的压差修正系数求出是4.5bar的对应值是1.42。0.89是25度与蒸发温度5度的修正系数对应值是0.89,25是10机的所需制冷量25kw
式中的0.86应是0.89,9.6两头勾,打错字了,更正一下
当回全科假医生,风冷冷凝器应要留余量,风冷冷凝器(25/3+25)*1.2=40kw 取140平,DL135风机。配齐啦
发表于 2018-12-26 21:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-12-25 22:30
从荣老发过的空调负荷表中没有药品负荷表这一项,查不到,我就按200w/m2算,450*200=90kw/2.5*1.1=39.6p, ...

老师冷库1p 0.75公斤制冷剂会不会太少了
发表于 2018-12-26 21:35:26 | 显示全部楼层
爱你别客气 发表于 2018-12-26 21:20
老师冷库1p 0.75公斤制冷剂会不会太少了

不会太少,我为安全稳当点,宁可少加后补,也不会做亏本少赚钱的多加后排放。管路不是太长前题下,你可加到0.8~1kg/匹,但不会超过1kg/p
你认为太少,那你的意见认为多少合适呢?
发表于 2018-12-26 23:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-12-26 21:35
不会太少,我为安全稳当点,宁可少加后补,也不会做亏本少赚钱的多加后排放。管路不是太长前题下,你可加 ...

小弟学徒,不是很懂,我老板说1p要加2.5kg左右,有时加少了经常被骂
发表于 2018-12-27 18:25:25 | 显示全部楼层
爱你别客气 发表于 2018-12-26 23:20
小弟学徒,不是很懂,我老板说1p要加2.5kg左右,有时加少了经常被骂

过年后跳槽吧,这样的老板不值得你跟
 楼主| 发表于 2018-12-27 19:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2019-1-26 12:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
六楼说的不正确,风机库可以的,如果铁排管或铝合金光管那制冷剂就不一样了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:39 , Processed in 0.061227 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表