电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

奥克斯25挂机不制热

[复制链接]
发表于 2018-12-23 10:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
浩宇家电维修 发表于 2018-12-22 21:15
制冷剂定量加的,压力上不去,之后再加了一点

抽真空定量加,试机不要急,1P机来的慢点,内机热交换器都换新的了还怕啥,不至于安装台1P机连接管被你也弄折了吧
 楼主| 发表于 2019-1-1 15:03:19 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-12-23 10:47
抽真空定量加,试机不要急,1P机来的慢点,内机热交换器都换新的了还怕啥,不至于安装台1P机连接管被你也 ...

谢谢   好了重新定量加氟

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
桦铭机电 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2019-1-7 10:50:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
重新定量加氟下好了吧
 楼主| 发表于 2019-1-7 19:34:59 | 显示全部楼层
13046589839 发表于 2019-1-7 10:50
重新定量加氟下好了吧

e嗯   好了
 楼主| 发表于 2019-1-7 19:35:12 | 显示全部楼层
13046589839 发表于 2019-1-7 10:50
重新定量加氟下好了吧

嗯        好了
发表于 2019-1-7 19:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀坏了吧,提前节流了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:48 , Processed in 0.055395 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表