楼主: 松龄老董

冬天空调变频机怎样收氟

[复制链接]
发表于 2019-1-6 10:58:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wzn1630 发表于 2018-12-19 14:25
3匹以下的机子,直接在制热状态下先关大管的角阀,等收氟结束后关闭小管的角阀,3匹以上的,开制热,断开四 ...

头一次听说制热可以关大阀收氟的。制热压缩机直接把高温高压制冷剂打到内机去了。这样你关大阀压缩机直接憋死
发表于 2019-1-6 11:01:48 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2018-12-20 01:12
制热直接关大管阀可以吗?还是等高人解答一下

不要这样搞不行。必须在内机制冷状态下先关细阀再关粗阀
发表于 2019-1-6 20:39:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 家电学习2 于 2019-1-6 20:46 编辑
遵化男孩 发表于 2019-1-6 10:58
头一次听说制热可以关大阀收氟的。制热压缩机直接把高温高压制冷剂打到内机去了。这样你关大阀压缩机直接 ...


制热关大阀收氟是可以的。不一定收完。 应该这样说“制热压缩机直接把高温高压制冷剂从大阀打到内机去了”。这样你关大阀制冷剂就不会往内机去了。此时内机的制冷剂经内机细管-小阀-四通阀-回到压机储液罐。但是这种方法收不彻底。
发表于 2019-1-6 22:34:05 | 显示全部楼层
你们认真看完我的回复就不会有这些疑问了。没有实践过你怎么知道回收冷剂不完全?可笑之极!
发表于 2019-1-7 11:35:51 | 显示全部楼层
北京小李 发表于 2018-12-18 21:58
3p一下我都直接放,重新家,佛不值钱,不就1-2公斤吗┗(^0^)┓

客户遇见你要割肉啊
发表于 2019-1-7 13:24:52 | 显示全部楼层
现在的变频空调都有防冻结保护,制冷给室内环温头加热也行不通
发表于 2019-1-7 14:51:27 | 显示全部楼层
5匹直接按压继电器搞定