美的120风管机(5p)

[复制链接]
发表于 2018-12-16 16:04:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调制热,压力17,电流7.2 机子运行两分钟,外机停,内机一直送风,过两分钟外机继续工作,外机停止工作时指示灯LED2常亮,高低开关短接试了,问题依旧,内机管温换了,还是这样,哪位大师指导下,led2灯常亮是故障代码是什么,求指导
发表于 2018-12-16 17:15:42 | 显示全部楼层
led2灯常亮不是故障,查内机管温
发表于 2018-12-16 21:28:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
所有的温度检测头都检查下,若正常,再检查下各分压电阻,应该可以找到故障点,若全部相关原件正常,那就是控制程序或CPU问题,换控制板。
 楼主| 发表于 2018-12-16 22:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢两位师傅,明天去查下
 楼主| 发表于 2018-12-26 19:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
内机内机换了15k管温好了