请教格力五匹天花机制热时报e1

[复制链接]
发表于 2018-12-16 17:23:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是风管机,E1 E4有时也可理解成内机热量散发不出去或者缺一点点制冷剂引起的电加热外风扇不卸载的刹车不良
具体情况还跟安装方式有很大关系
发表于 2018-12-16 20:17:18 | 显示全部楼层
E1高压保护,不知楼主有没有测过制热高压多少?怎么会产生高压保护呢?氟过多,内机出风不畅,系统高压侧堵。楼主又说会报E4(排气温度过高)那就排除氟过多的可能性。那么就去看看内机安装情况,因为是风管机所以得考虑回风和送风情况。还没找出原因那么就是系统堵了,首先看下四通阀,过滤器,毛细管.....切记不可短接高压开关
 楼主| 发表于 2018-12-16 22:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢大师们的耐心回复,我再仔细查一下
发表于 2019-3-11 13:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主机子修好了么?我也有一台同故障
发表于 2021-1-21 21:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一台天花机报e1.开机测高压36,制冷剂32 .放到30压力报e4期间自动开机e4消失,再过一会压缩机有电不转,外风机正常转
发表于 2021-2-4 15:56:11 | 显示全部楼层
传说中的盲扫,恭喜