美的变频35制热效果不佳

[复制链接]
发表于 2018-12-14 15:49:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-12-14 16:00 编辑

空调加氟 是基本功。。

空调冬季加氟,半小时后摸外机大小阀门温度基本一样 就算好了。

此时大管不烫手,细管温度最高,这个时候你用手摸内机热交换器 上下温度一样均匀,空调效果就已经发挥到最好了 。然后在开启电铺热 。



制热模式 大阀门的温度相当于 压缩机排气口的温度,大阀门发烫 只能说明 制冷剂加的不合适导致压缩机排气温度高。(并不能说明空调就制热好)

小阀门(或者内机小管接头螺母) 是内机热交换器的末端, 只有小阀门 温度高了  (才能说明内机散热器 效果好),

加制冷剂 以小阀门温度为准,小阀门温度越高,制热越好(你也可以用电子温度计时时检测内机小管螺母出温度)

大阀门 发烫,小阀门常温 , 那是制冷剂加的 不合适。 (制冷剂加的不是多了,就是少了),

制冷剂加的合适了, 大阀门也就不烫了,小阀门温度也就上来了 。(手摸大小阀门温度一样热,或者 大阀门温度稍高于小阀门 )就为正常 。





 楼主| 发表于 2018-12-14 18:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-14 15:49
空调加氟 是基本功。。

空调冬季加氟,半小时后摸外机大小阀门温度基本一样 就算好了。

感谢老师指导,,,
 楼主| 发表于 2018-12-14 18:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Dadaoyouhen 发表于 2018-12-13 21:48
缺氟无疑,制热时粗管烫手,细管微热的状况是因为制冷剂流量小造成携带热量不够,被内机冷凝散热后细管温度 ...

感谢指点,确实如你所说