华凌变频空调不启动

[复制链接]
发表于 2018-12-7 14:54:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
华凌1p变频空调开机,外机风扇转压缩机不启动~外机红黄绿三个灯只有黄绿灯亮,内机不报故障,信号线有跳变电压!5v,15v,320v,3.3v都有,尔然启动过一两次运转二十来分钟三灯不停的闪,一会内机供外机继电器就跳,一两分钟又吸合,师傅帮忙指点
 楼主| 发表于 2018-12-7 14:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
各路传感阻值都正常,分压电阻电压都有2.3v,唯独压机排气感温分压电阻才0.6v,感温器阻值有50k,
发表于 2018-12-7 15:36:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
375356224 发表于 2018-12-7 14:57
各路传感阻值都正常,分压电阻电压都有2.3v,唯独压机排气感温分压电阻才0.6v,感温器阻值有50k, ...

机器是否有人加过雪种?维修过!!昨天维修一台美的,就是给前维修人员!加雪过多,造成保护!原来是风机电容变小,造成过热保护,前维修人员!为了赚钱!没有检测清楚!直接加雪种,收200走人:换了风扇电容还是保护,直接放雪种直到正常压力,机器运行正常
 楼主| 发表于 2018-12-7 15:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
WSR 发表于 2018-12-7 15:36
机器是否有人加过雪种?维修过!!昨天维修一台美的,就是给前维修人员!加雪过多,造成保护!原来是风机 ...

机子是同行那收回来练手的,跟系统压力应该没关系,因为大部分时候通电开机外机压缩机都不启动~~难得启动过那一两次后看压力正常的
发表于 2018-12-7 18:19:20 | 显示全部楼层
单独接一根信号线,原来的信号线不要用。遇到过几台格兰仕和TCL的,有时外机能启动,有时不能启动,有时工作几小时都没问题。还有一个特点就是,外机不启动时内机也不会报故障。都是信号线漏电或接触不良造成的。
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
zhouweiql 发表于 2018-12-7 18:19
单独接一根信号线,原来的信号线不要用。遇到过几台格兰仕和TCL的,有时外机能启动,有时不能启动,有时工 ...

线都换过新线啦,故障一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 01:06 , Processed in 0.052466 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表