电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2173|回复: 7

热泵机组报压缩机马达保护

[复制链接]
发表于 2018-11-26 09:02:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
厂里一台65KW莱富康小热泵,最近老跳压缩机马达保护,需手动清理复位才可重新启动,以为是压缩机上的功率保护模块有问题,从别的机组上对换一个过来还是老样子,这模块不接线,压缩机根本不启动,所有线路全部理了一遍重新紧固也没发现问题,现在是怀疑PLC那里有问题,有懂得师傅给个提醒,重点查那个地方,压缩机绝对没问题,今年四月份送厂换了轴承回来,都半年了
发表于 2018-11-26 09:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
那就查压缩机油温,绕组热敏电阻值
发表于 2018-11-26 11:11:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上图看看。
发表于 2018-11-26 11:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
电流正常吗,
发表于 2018-11-26 17:11:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-26 17:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
手上有PLC的对应端子接线图有没有?走的话主查压缩机保护的那几路接线端。
发表于 2018-11-26 19:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
检查压缩机电流保护开关
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
昨天联系了维保单位,今天派了一辆依维克工程车拉了四位大师傅过来查问题,搞了一上午毛线也没查出来,最后把PLC拆走了。上次压缩机换两轴承收费二万四,这次估计又要老板放点血了