查看: 1679|回复: 8

夏天装的三菱变频柜机

[复制链接]
发表于 2018-11-9 15:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天客户试机不制热了       机器正常启动   粗管热细管不热     发现无制冷剂     但是内外机接头干净,看不到漏氟痕迹  加了估计还是漏   410制冷剂
发表于 2018-11-9 15:49:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-9 16:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有找到漏点,加一千次雪种也是没有雪种
发表于 2018-11-9 16:48:20 | 显示全部楼层
你对你紧内机铜管接头有几分把握.十分的话直接打售后电话.告诉他.内机内漏了
发表于 2018-11-9 19:45:54 | 显示全部楼层
这种头大的问题还是让售后解决。
 楼主| 发表于 2018-11-9 20:35:02 | 显示全部楼层
关键是机器保修时间已经过了,不知道还会联系我不   ,最好是不要来电话了   还有一台今年夏天清洗内机是美的柜机    今年天冷了客户开制热内外机不工作  烦死了
发表于 2018-11-10 01:20:23 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-11-9 19:45
这种头大的问题还是让售后解决。

你想得美,还是你自已搞,不搞扣你安装费
发表于 2018-11-10 08:40:37 | 显示全部楼层
找到漏点
发表于 2018-12-28 19:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀 大小阀都看看,看有没有地方有油