电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: huang同川

大哥们空调收氟一般多长时间为宜?

[复制链接]
发表于 2018-10-24 20:46:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
涡旋压缩机一般15秒。不能太久了,时间长点会报低压保护的。建议最好接表,看表压在0.2mpa立刻拧紧粗管三通阀。然后断电。 小机组可以适当延长,但是收冷媒时间千万不要太长了,小机组大机组也好,尽量不要超过30秒。
发表于 2018-10-24 21:50:45 | 显示全部楼层
wzy121 发表于 2018-10-23 20:54
r32有人说30秒,和制冷剂有关系吗?

R32外机贴着收氟3O秒
发表于 2018-10-25 09:45:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

听说很危险,我没有弄过
发表于 2018-10-25 09:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
30秒左右,挂表试过
发表于 2018-10-25 23:06:46 | 显示全部楼层
移机的话收那么干净后面怎么加氨·
 楼主| 发表于 2018-10-26 20:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
TZL520 发表于 2018-10-24 19:52
还是加低压表收氟好,零压闭阀,在开一点让连接管正压结束,

正压结束啥意思?
发表于 2018-10-27 13:56:03 | 显示全部楼层

R32空调,外机有注明,不得超过一分钟
发表于 2018-10-29 18:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-5 18:32:59 | 显示全部楼层
安全第一,  你们收几分钟随意;拆开螺丝不喷射即可