速冻搁架温度拉不下来,请师傅们指点一下

[复制链接]
发表于 2018-10-22 22:32:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一个速冻库,他是两组搁架,每组是640米钢管。分别用的是三十匹双级压缩机,分了八路用的是四号的阀芯。高压12公斤,水冷的机器。低压0.5公斤,库温在零下6度,基本不降温。
这个机器回油不是很好,好想之前加了很多油了。是不是油加多了也影响蒸发面积呀,
还有就是现在钢管配的合适吗,老师们,
是404的氟利昂,麻烦老师指点下,谢谢
发表于 2018-10-23 04:18:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-23 07:59 编辑

库容多大都没有,压缩机的功率也没有,谁知道配的搁架管合不合适啊?
蒸发管里的润滑油多了,低温下油在管壁上会形成油膜,增加传热阻力。
发表于 2018-10-23 08:26:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你提供的数据有限,不过根据你提供的信息,我分析问题有两个:
1、如果按蒸发-40度计算,30P双极机配640米32无缝钢管太少。
2、根据你说的-6度低压压力0.5公斤太低了,排除膨胀阀问题,要么少制冷剂,要么回液严重(但是你提到油的问题了,系统油进入了蒸发排管,肯定影响,没有有效的蒸发,温度肯定下不来)
 楼主| 发表于 2018-10-23 20:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-23 04:18
库容多大都没有,压缩机的功率也没有,谁知道配的搁架管合不合适啊?
蒸发管里的润滑油多了,低温下油在管 ...

老师,库容是5米*4米的,高3.3米,机器是两台30匹机器,分别各带着一组搁架,每组是640米钢排,老师是不是钢管配的有点少呢
 楼主| 发表于 2018-10-23 20:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2018-10-23 08:26
你提供的数据有限,不过根据你提供的信息,我分析问题有两个:
1、如果按蒸发-40度计算,30P双极机配640米3 ...

老师应该配多少米排管哦的,请你指导一下
发表于 2018-10-23 20:23:52 | 显示全部楼层
446832708 发表于 2018-10-23 20:00
老师,库容是5米*4米的,高3.3米,机器是两台30匹机器,分别各带着一组搁架,每组是640米钢排,老师是不 ...

库容66立方,机组和搁架盘管都够了。
R404A制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度,对应R404A制冷剂的饱和压力为0.324MPa(约合3.5kg)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.3MPa(约合3kg)左右的表压。该系统的低压压力太低了。
如果膨胀阀的调节杆确认在中间位置上,那就是系统中的R404A制冷剂太少了!即使润滑油加多了,也不可能存在如此大的压差。
发表于 2018-10-24 09:11:35 | 显示全部楼层
446832708 发表于 2018-10-23 20:02
老师应该配多少米排管哦的,请你指导一下

你的情况是不是两台30P双极机组,每台机子配置640米32无缝钢管?然后每组钢管分8路,配置4号芯,R404制冷剂?
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2018-10-24 09:11
你的情况是不是两台30P双极机组,每台机子配置640米32无缝钢管?然后每组钢管分8路,配置4号芯,R404制冷 ...

对的,老师,请老师指正
发表于 2018-10-25 07:56:53 | 显示全部楼层
446832708 发表于 2018-10-24 21:16
对的,老师,请老师指正

冷库设计蒸发温度是多少?
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-25 09:57 编辑
巢湖瑞景 发表于 2018-10-25 07:56
冷库设计蒸发温度是多少?


零下40度,老师具体怎么配置能给详细讲讲吗,老师,谢谢你


??????    
荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:04 , Processed in 0.060630 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表