温度压力不一致

[复制链接]
发表于 2018-10-17 16:58:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌老师,此时库温为1度,r22系统,氟利昂加到视液镜刚刚消除泡沫为止,膨胀阀在中间位置,库温要求-2度运行中膨胀阀和回气管均为结霜,但是温度压力却对不住是氟利昂未加够还是有其他原因呢?
A4776041-FEC3-4734-9471-11D95C42C320.jpeg
6F7A1C26-A624-41DD-9F44-9CD9B8E7D5F4.jpeg
14F060A9-3251-416E-BA59-B214CF713F4A.jpeg
8349CA30-32FC-4FAD-BDD0-A1A5E26BDCB6.jpeg
5A341E9A-EB87-402F-8A9B-B1B713BEA83C.jpeg
发表于 2018-10-18 03:11:00 | 显示全部楼层
加氟后,应运行一段时间,待压缩机和整个系统都稳定和正常后再根据反应出的工况作分析判断。刚加完氟,整个系统还没稳定,压缩机的曲轴箱(油箱)的视镜都是糊的,此时温度压力怎么对的上呢?
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-18 03:11
加氟后,应运行一段时间,待压缩机和整个系统都稳定和正常后再根据反应出的工况作分析判断。刚加完氟,整个 ...

荣昌老师机器运行的已经有4天了,曲轴箱的油镜始终都是这样子,这两张图片是前几天加完氟油的运行状况,所以才来请教您。