楼主: chiguazi

吉荣空调报低压故障,不缺氟。

[复制链接]
发表于 2018-10-19 20:32:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2018-10-18 12:24
你得说是离心机,螺杆机,还是活塞式压缩机,是水冷机组还是氟冷机组,是导叶节流还是ETAX膨胀阀节流,还是 ...

太复杂了,一点儿都看不懂
发表于 2018-10-19 20:47:16 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-10-18 12:24
你得说是离心机,螺杆机,还是活塞式压缩机,是水冷机组还是氟冷机组,是导叶节流还是ETAX膨胀阀节流,还是 ...

你这有点扯大条了吧。是机房专用空调
考虑到现在的天气情况 ,建议楼主查外机压力开关。机房空调,当外面气温低时,会关掉一个风机来提升压力。
另外你说开激光水冷机的时候才会出现,也有可能是机器误报,测量一下电压,会不会是低电压保护了。
我感觉最大的可能是制冷剂不足了。
发表于 2018-10-22 21:23:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
吉荣的机房恒温恒湿的吗,控制部分是plc的吗,可以拍照看看plc的工作灯状态。
发表于 2018-10-23 06:44:03 | 显示全部楼层
就看到7楼是正解,其他全是傻鸟