温度压力对照的问题

[复制链接]
发表于 2018-12-24 07:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-24 09:08 编辑

荣老师我这有个空调现在环境温度8度出风口32°,高压27公斤电流4.2a,如果测高压,你的意思是冷凝管后温度的
冷凝后的温度,(细管)?外机没有这样截止阀口改怎么计算高压压力
发表于 2018-12-24 09:16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-24 09:25 编辑
回忆网事 发表于 2018-12-24 07:55
荣老师我这有个空调现在环境温度8度出风口32°,高压27公斤电流4.2a,如果测高压,你的意思是冷凝管后温度的 ...


什么制冷剂?如果是R22制冷剂,高压27公斤,此压力下对应的温度约为67度左右。
如果是高压侧的饱和压力,应该是在冷凝后测得。
也可以通过当时的环境温度倒算出高压饱和压力。即风冷式冷凝器的冷凝温度一般比环温高8~15度(取中间值12度),如当时的环温为30度,那冷凝温度即为42度,对应的饱和压力约为1.5MPa表压(约合15公斤)。
发表于 2018-12-24 09:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-27 05:59 编辑

粗管测的压力27公斤左右,r410冷媒。
但是压力上去,温度就会下来,


那对应的温度约为46度左右。  荣昌制冷
发表于 2019-1-7 10:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-15 09:15
关于这个问题,里面的因素是多样的。如空调与房间面积的配匹问题;空调的性能与能效问题;实际运行与运行 ...

荣老:空气能热泵也可照此计算?例R22制冷剂,环温13度,顶出风为8度,蒸发温度低10度,即为-2度,对应的表压为3.66Mpa,这样理解对吗?