假如用个比标配的蒸发器大或小的蒸发器低压会怎样变化?刚接触制冷
发表于 2018-9-26 02:53:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-26 05:46 编辑

假设系统的蒸发器配置过大,其它都不变的情况下,低压压力会随蒸发压力而升高;
假设系统的蒸发器配置过小,其它都不变的情况下,低压压力会随蒸发压力而降低。
不过这种“假设”是不能存在的。
 楼主| 发表于 2018-9-26 06:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师,我有点不明白,如果用大蒸发器,制冷通过膨胀阀还是那么多,到蒸发器体积大了该压力低才对啊?了
发表于 2018-9-26 07:16:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-26 07:18 编辑
道个别 发表于 2018-9-26 06:46
谢谢荣昌老师,我有点不明白,如果用大蒸发器,制冷通过膨胀阀还是那么多,到蒸发器体积大了该压力低才对啊 ...


蒸发器(传热面积)增大了,换热量也增大了,换热量即是系统的热负荷,才是决定蒸发压力和低压压力的根本要素。即会升高蒸发压力,蒸发压力提高了,那低压压力在扣除回气管路一定的压力损失后也会相应提高的,所以低压压力的反应是升高的。
 楼主| 发表于 2018-9-27 22:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-26 07:16
蒸发器(传热面积)增大了,换热量也增大了,换热量即是系统的热负荷,才是决定蒸发压力和低压压力的根本 ...

老师好,请问如何才能解决压缩机温升?因为我才接触制冷,我们是做冷藏车的,有的机型要求在车厢负25度时压缩机不超过95度,压缩机安装在车头位置,由发动机带动,车头温度都较高,谢谢
发表于 2018-9-28 07:16:06 | 显示全部楼层
道个别 发表于 2018-9-27 22:03
老师好,请问如何才能解决压缩机温升?因为我才接触制冷,我们是做冷藏车的,有的机型要求在车厢负25度时 ...

这就需要应用合适的过热度。根据系统的制冷类型(如中高温系统,低温系统等),压缩机的型式(如中高背压,低背压等)等。分别控制好不同的回气过热度,压缩机的运转温度就会在规定的范围之内了。
 楼主| 发表于 2018-9-28 19:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-28 07:16
这就需要应用合适的过热度。根据系统的制冷类型(如中高温系统,低温系统等),压缩机的型式(如中高背压 ...

谢谢,我们老板以前是做冷藏车维修的,后来自己开厂捞了点金,自己鼓捣制冷系统,我笑称别人摸着石头过河,我们做这个下面烂泥巴都没得
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 08:37 , Processed in 0.055922 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表