本人不是维修专业的,只是开店大量的需要干净的冰块,所以买了一台万利多200KG的制冰机,但是买来一年多的时间里,消耗了我大量的时间精力,和金钱!还是无法搞定!所以现在特地来论坛求助!
以下描述大家就当一个故事听听!
以前制冰机都是20KG的风冷小制冰机和雪花机,一直放在店铺,但是一直会坏,后来久病成医,发现主要原因是,给制冰机的空间太小,一到夏天,制冰机肯定就坏。但是,我们是1楼店铺,一个平方一个月就要200块,哪有什么正儿八经的地方好好的放一台制冰机啊,都是哪里有空隙放哪里,根本就不可能有符合制冰机要求的10度左右的空间环境!(在这里小小抱怨一下,产品设计和实际场地严重不符)
于是,我根据制冰机的要求买了一台水冷的,200KG大制冰机,放到了3楼的仓库!
仓库空间大,又是水冷,本以为解决了制冰机故障的最大因素。就是麻烦点,每天要打冰到店里!
好了进入正题了,麻烦来了!
制冰机在安然度过冬天后(冬天有使用冰,但是量比较少,制冰机一直没毛病),夏天到了后就一直有报警了!第一报警后,我插拔开关后就好了。只是报警的频次越来越高,到后来就干脆不工作了!于是我就保修了,维修师傅来了后,得出的结论是水压问题!就把我的两个净水器(第一是聚丙烯,第二个是超滤膜)中的第二个给拔了,制冰机开始工作,但是这根本就不是解决问题,因为我制冰的目的是放到饮料里给客人喝的,如果把净水器拔了,我觉的制的冰就是不干净的,是不能给客人使用的,所以根本就没用!维修师傅就说那没办法,说我的水压不够,说我的制冰机为什么报警,就是因为水压不够,制冰机如果在一定的时间内不能注入它要求的水量就会报警。在知道问题出在哪里后,我就买了一个增压泵,希望可以解决问题。但是,制冰机还是会报警!我先是把增压泵放在总水管处,后来发现,仓库其他用水很大,会分流制冰机的水压,所以,我就单独把增压泵放在制冰机的前面,但是问题还是会出现,我发现制冰机还是会报警,增压泵有时候不会启动,我个人认为是,启动增压泵的流量开关,感应不到流量,所以不启动,所以制冰机报警!那么为什么感应不到流量呢?我想,是因为我在3楼,夏天用水量大,导致水很小,造成的!
在万般无奈下,我把制冰机帮到了,自己家的1楼,我家1楼的水量还是特别大的,我以为会解决问题!
但是,制冰机还是报警!
于是,我开始分析,第一个问题!因为是水冷机,制冰机有两处用水,我在把水冷入口和制冰用水入口,接到了同一条水管,所以我觉得水冷分流了制冰的水,导致报警,所以我又从别处接了一条水管,结果还是报警!
于是,我就把超滤膜净水器拔了,换了一个新的,结果还是报警,我观察了一下报警的时间,我开机后,制冰机正常运转,大概过了10到15分钟,制冰机报警!于是我把超滤膜给拔了,制冰机正常制冰!此时,我真的很难受,不能给客人不干净的冰!
继续研究,我加了增压泵,开机正常运作,泵也能启动,10到15分钟报警,泵在此期间没有启动!
换了一个自吸泵,情况还是一样,最后,我把泵的位置从放在净水器前,换到了净水器后,还是一样,制冰机依然报警!

此刻,我已奔溃!真的没办法了,也不知道到底怎么做,制冰机才能正常运行!还有我也怀疑过,进水阀坏了,我测试过了,是好的!
我现在有一个想法,就是在净水器并联一个压力蓄水罐,不知道行不行,所以在论坛求助!
发表于 2018-9-23 00:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是冷凝超温报警,10分钟后报警,和进水没有关系,你可以观察一下水槽是否进满水(到水位浮球开关位置),冷凝温度过高保护,一般在夏天出现比较多,像你这样,如果水流量不够或者内部水垢过多,是很容易出现超温保护
发表于 2018-9-23 00:09:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水冷制冰机有两个进水口两个出水口,一个是制冰用的进水,一个是降温用的进水,,你可以把过滤器出水接到制冰用的进水,而降温用的进水可以直接接水龙头,这样水压不就大了吗,你原来应该是两个进水口都是接过滤器的吧
 楼主| 发表于 2018-9-23 00:14:48 | 显示全部楼层
冷凝温度过高,不是很清楚了,我是业余的,但是水冷也会过高吗?
3楼的你好,我是只把净水器接到了制冰的进口,降温的是直接接水管的!
发表于 2018-9-23 00:23:32 | 显示全部楼层
bokeli11 发表于 2018-9-23 00:14
冷凝温度过高,不是很清楚了,我是业余的,但是水冷也会过高吗?
3楼的你好,我是只把净水器接到了制冰的进 ...

水压不够,换热器内流水慢带不走热量,就会高温报警,正常的出水是温的,如果很热就是水温高过热报警
 楼主| 发表于 2018-9-23 00:27:25 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2018-9-23 00:23
水压不够,换热器内流水慢带不走热量,就会高温报警,正常的出水是温的,如果很热就是水温高过热报警 ...

没有,我摸了一下,冷却水,还是凉的。因该不会温度过高!而且刚开始制冰!
发表于 2018-9-23 01:25:46 | 显示全部楼层
如果说不接净水机的超滤   制冰机不报警   那就肯定是水压问题。   你可以中间加个缓冲水箱再加增压泵 这样能完没解决水压低的问题
发表于 2018-9-24 00:39:12 | 显示全部楼层
你是把增压泵装在超滤的前面呢还是后面啊。增压泵一定要装在制冰机与超滤的中间才行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 07:03 , Processed in 0.061116 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表