各位大师帮看看冷库怎么一个晚上只能降到-12

[复制链接]
发表于 2018-11-13 23:19:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-29 11:16
以钟表为例,摆正钟表,12点在上面为最高处,6点位置在最下方为最低处,4点或8点的位置是一个什么角度? ...

我们这里就有个老几把感温包垂直装的
 楼主| 发表于 2018-11-21 20:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-22 12:20 编辑

各位师傅,感谢耐心指导,问题已经解决。凑巧前两天冷风机铜管裂漏氟致压缩机损坏。经补焊更换干燥器和压缩机  。加氟试机正常了!库温白天基本-10左右,偶尔有达到-16停机,晚上基本凌晨3点就到停机温度了!特意装了个摄像头监控。再次感谢!
原机没有型号铭牌,换了一个谷轮三匹的上去,整机电流4.3左右,原机记得大概3.9(不确定是正常的电流,可能是少量串气工况下)
发表于 2018-11-21 23:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请问是换和原来一样大功率的压缩机还是换大一点功率的压缩机呢?
发表于 2018-11-22 14:37:54 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-21 16:43
R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力约为0.174MPa表压(约合25PSi),该系统的低压 ...

荣昌老师您好,咨询您个事,冷库冷凝散热量算好了后知道了面积,那么这个冷凝器的风机风量怎样呢
发表于 2018-11-22 21:25:01 | 显示全部楼层
这个库现在天气凉,到夏天是拉不下来的
发表于 2018-11-23 15:24:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-23 15:32 编辑
905002191 发表于 2018-11-22 14:37
荣昌老师您好,咨询您个事,冷库冷凝散热量算好了后知道了面积,那么这个冷凝器的风机风量怎样呢 ...


一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡,传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃,每平方米面积配风量为150~200m3左右。
发表于 2018-11-24 13:19:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-23 15:24
一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡,传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t= ...

谢谢荣昌老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 21:04 , Processed in 0.152830 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表