开机内风机不工作,电源灯闪6次,
IMG_20180916_212211.jpg
发表于 2018-9-16 23:16:07 | 显示全部楼层
换个室温探头试试,不行再查下内风机反馈,也有可能是内风机坏了
 楼主| 发表于 2018-9-16 23:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风机没坏,在好机拆下来,P G坏它启动一下是应能启动,但它就不供电。
发表于 2018-9-17 19:44:24 | 显示全部楼层
请再请 发表于 2018-9-16 23:23
风机没坏,在好机拆下来,P G坏它启动一下是应能启动,但它就不供电。

电机没有坏,就看看PG电路的5伏电压和信号反馈电路。
 楼主| 发表于 2018-9-18 23:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
会是固态继电器问题吗?
 楼主| 发表于 2018-9-19 12:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
测量了,是C P u没有发出内风机控机电压,查了两温,室温2.55V,管温1.25V,两温阻值分别不大4.7K左右,调整管温下偏电阻使分压在2.6V,CP u也没输出,接下来真不知查那里了,外机控制是正常有输出的,只要内机风机转动就不保护。
发表于 2018-9-19 12:46:43 | 显示全部楼层
cpu没有工作,查满足cpu工作3个条件,5伏,晶振,复位电路
 楼主| 发表于 2018-9-19 13:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
C P u没工作又怎么有外机控制起控啊?不明希指教。
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
此板C PU是N EC的R Y A555G380~06G~0527M Y009,遥控开关机正常接收,遥控各功能都能正常接收到,之前以为晶振不行换过8.0M,原晶振不知那里去了,由于原晶振字迹模糊,只看到开头是8,所以就换8.0M C上去,不知道正确否。请帮忙,谢谢