电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1863|回复: 4

该冷库怎样处理?

[复制链接]
发表于 2018-9-13 22:24:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 05:42 编辑

上段时间装一冷库,5.3×3.3×3隔成两间,冷藏17.4立方,冷冻23立方,现用5p半封闭机组拉冷冻,铝排32的90米,中间隔断安装换气扇倒冷气到冷藏库,现在库内已放货物,冷藏降不下温来,冷库结霜严重,降温也挺慢,客户一天开门20-30次,请问各位师傅怎样处理,谢谢
只有冷冻有排管,冷藏用排风扇吸风,求师傅指点
发表于 2018-9-13 22:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
温度 压力 能不能说一下
发表于 2018-9-13 22:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开门次数太多,常除霜,铝排表面霜变成冰,冷气出不来,一个月除三次
发表于 2018-9-14 05:56:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 06:27 编辑

根据你提供的5.3X3.3X3库房数据,计算出库容有52.47立方,但分隔两间的合计库容只有40.4,立方,还有12立方上哪去了?
冷冻库是排管的,靠风扇在隔墙开口处(窗口)吸风至冷藏库,现在冷藏库温度下不来,谁叫你这么安装的???冷冻库的排管结霜严重,还能有冷气被风扇抽到冷藏库来吗?
发表于 2018-9-14 06:07:25 | 显示全部楼层
见过这种安装方法的冷库,冷藏不做冷风机,直接靠风扇从冷冻库抽风,冷藏库加装探头控制排风机运转,直接拒修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:16 , Processed in 0.048879 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表