查看: 2771|回复: 5

500平方阴凉库配置

[复制链接]
发表于 2018-9-13 08:43:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长24米,宽21米,高6米,做阴凉库,无保温,要求最低温度8℃,冬天要制热保持12℃求配置
发表于 2018-9-13 08:55:29 | 显示全部楼层
3024立方的库容,即使你我说了都没用,东家和设计者也不会听你我的,无需去化脑子了。
看内容只说一句:库房不保温,当环温高于或低于12度时怎么办?怎么考虑和处理的?
发表于 2018-9-13 10:01:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不保温的库房,温度怎么恒温。
发表于 2018-9-17 19:35:28 | 显示全部楼层
呵呵,是药厂用的中药材阴凉库吗?
发表于 2018-9-18 19:26:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2018-9-18 19:28 编辑

2台20P机组 带4台DD100 风机  我之前安装过 和你的尺寸正好是一半 用了1台20P半封闭的  墙面用塑料薄膜简单保温 顶也要用薄膜 要离顶30公分 这个是比空调工况稍微低点   冷凝器要加大 我用的是260平方V冷的冷凝器  这样夏天避免高压过高   膨胀阀用的事7冷冷镦的2个
发表于 2018-9-22 02:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
保温都不做,这个客户是真的豪气。(假设能达到你说的要求),纯属路过。