各位老师4*5.2*2.5的库配置合理吗?

[复制链接]
发表于 2018-9-9 09:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师这个库是做-18的,冻的是冰冻羊肉,配置是杭州比泽尔5p半封排气28的型号5s28,冷疑器55平方,冷风机dd60,膨胀阀丹佛斯4#,请各位老师多发表意见
发表于 2018-9-9 11:35:26 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂也不知道,就以R22制冷剂为例吧。
库容52立方,库温要求-18度,至少要配6P的半封压缩机,DD60的冷风机倒足够了,冷凝器也要配60平方的,膨胀阀4#芯也行。
 楼主| 发表于 2018-9-9 11:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-9-9 11:35
用的什么制冷剂也不知道,就以R22制冷剂为例吧。
库容52立方,库温要求-18度,至少要配6P的半封压缩机,DD6 ...

不好意思用的是22的F,荣昌老师库内是44个立方这个配置可以吗?
发表于 2018-9-9 12:01:31 | 显示全部楼层
卢辉佃 发表于 2018-9-9 11:55
不好意思用的是22的F,荣昌老师库内是44个立方这个配置可以吗?

库容44立方,5P机组是可以的,其它配置也都可以。
 楼主| 发表于 2018-9-9 12:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-9 12:01
库容44立方,5P机组是可以的,其它配置也都可以。

谢谢荣老,那冷凝器是55还是60好,压缩机是多是5DY-5.2参数是冷凝器30度制冷量8110,冷凝器40度6800都是-25度下的制冷量,请问荣老是怎么配更好
发表于 2018-9-9 12:25:25 | 显示全部楼层
卢辉佃 发表于 2018-9-9 12:15
谢谢荣老,那冷凝器是55还是60好,压缩机是多是5DY-5.2参数是冷凝器30度制冷量8110,冷凝器40度6800都是-25 ...

风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量(KW)+压缩机电机功率(KW)÷(200~250)  ㎡
自己根据该压缩机的制冷量和电机功率套进公式里计算一下就清楚了。
 楼主| 发表于 2018-9-9 12:36:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 14:58 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-9 12:25
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量(KW)+压缩机电机功率(KW)÷(200~250)  ㎡
自己根据该压缩机的 ...


荣老你好,但是不清楚的是已冷疑器30度,40度或50度看那个的制冷量啊


计算公式括号里的系数就是包含了各种冷凝温度的因素。   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:45 , Processed in 0.054033 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表