楼主: 王应冲

艾默生压缩机保护模块

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-9-15 19:53:11 | 显示全部楼层

压缩机高低压控制器的选择

RT809HSE编程器
压缩机高低压控制器有高压手动复位 低压 自动复位    ,
另外一种是高压手动复位 低压也是手动复位 ,
哪位大师说一下是哪种复位好在实际使用的过程中.
发表于 2018-9-16 08:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-9-16 19:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用于机组保护的压力控制器。高压是手动。低压是自动吗?
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:38:56 来自手机 | 显示全部楼层

冷库风机接触器后面需要安热继电器吗?

冷库风机后面。需要安装热保护器吗?这种事一个接触器带七八个风机。
IMG_20180918_103625.jpg
发表于 2018-9-18 10:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
需要加,算总电流
发表于 2018-9-18 11:51:50 | 显示全部楼层
安全起见必须加,一个风机配一套。不然到时候出问题不好查
 楼主| 发表于 2018-9-18 21:12:08 | 显示全部楼层
现在是一个接触器接几个风机 线增加不了了  
发表于 2018-9-19 06:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
规范的做法是一个负载一个回路,故障时检查维修都方便,不会影响整个冻库的运行。
发表于 2018-9-19 08:07:31 | 显示全部楼层
最好还是安上。有问题方便及时发现更换啥的。