请教各位老师关于冷库的问题。

[复制链接]
发表于 2018-9-6 16:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    单位有个冷库 11*7*2.2大概这么大,平时装动物血液。库温-13/18℃。冻货入库,开门频繁。由于设备老旧工作状态不稳定。想更换一套设备。

    原设备为比泽尔4G-20.2-40P 带CIC喷射功能,冷凝器150M,库内为蒸发器风冷,美乐柯DD19/453A,名牌上没写换热面积,只写了名义制冷量为19KW(蒸发器有一个管子泄漏后两端截断焊死了)。膨胀阀为三恒 SNRFE5HC 。系统制冷剂R22。请教这套机组匹配合理么?

    另外如果全部更换的话,有没有什么好的建议。先谢谢了。
发表于 2018-9-6 16:52:45 | 显示全部楼层
时间长了库体保温就不行了换设备最好把保温也换了
发表于 2018-9-6 17:01:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-6 17:02 编辑

库容169立方,R22制冷剂,要求库温-13~-18度,哪要得了40P的机组?用20P的(或10P机两台)半封闭式压缩机就足够了,配DD160冷风机(或DD80冷风机两台),冷凝器150平米,上恒5冷吨膨胀阀1只;若分两台冷风机,各配3#芯膨胀阀。
发表于 2018-9-6 19:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-8 08:16 编辑

这个压缩机本身就是20P的,比泽尔中间是P数20.2
发表于 2018-9-7 08:19:21 | 显示全部楼层
我认为这个配置是合理的,如果更换可按照此配置更换
 楼主| 发表于 2018-9-8 08:04:22 | 显示全部楼层
感谢各位的回复。照荣昌老师的提议,原蒸发器可能换热面积略小了。