查看: 2757|回复: 7

请教各位专家,关于电子膨胀阀问题

[复制链接]
发表于 2018-9-6 08:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位专家:
电子膨胀阀是通过开度控制它的流量,那么5P的电子膨胀阀可以用在1P的空调或冷库上么?(采用外设可调节控制器)
如果不能,请问,为什么?
发表于 2018-9-6 12:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
流量调节范围不一样,相差太多,比方水库泄洪,给开个水龙头行不行,
发表于 2018-9-6 12:36:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明摆着的事,1P空调的四通阀能用在5P空调上不?或者5P空调的四通阀能用在1P空调上不?膨胀阀接口放在手上的通径也明显不同;1P空调的供液管只有6mm大都用不了,5P空调的供液管径是10mm粗。接通电源开阀的流量必须要达到5P空调的循环需要量,否则空调怎么能满足制冷循环?
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:42:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-6 14:27 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-6 12:36
明摆着的事,1P空调的四通阀能用在5P空调上不?或者5P空调的四通阀能用在1P空调上不?膨胀阀接口放在手上的 ...


我是说5P用在1P上,不是1P用在5P上。不要考虑管径的问题,我是说但从理论上来讲,5P用在1P上。

不任正反说,意思本来就一样,就是“对不上号”,何况我紧接着就说了“或者5P空调的四通阀能用在1P空调上不”?
“从理论上讲”,也必须要符合现实能否“行得通”啊。5P和1P除了空调原理一样外,其它都是两码事。
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:44:53 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-9-6 12:16
流量调节范围不一样,相差太多,比方水库泄洪,给开个水龙头行不行,

我是说5P用在1P上,不是1P用在5P上。不要考虑管径的问题,我是说但从理论上来讲,5P用在1P上。
发表于 2018-9-6 15:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
不考虑管径阀芯也不匹配,空调电路板只会控制阀芯开多少度,并不直接检测流量,会造成流量偏高,虽然电路通过其它反馈信号可能让电子膨胀阀开度减少,仍然会因不匹配的原因达不到预期效果。
 楼主| 发表于 2018-9-6 16:24:14 | 显示全部楼层
谢谢两位。
发表于 2018-9-8 21:59:18 | 显示全部楼层
有很多膨胀阀线圈和阀体是通用的,不过跨度太大是不能用。管径不一样。不过膨胀阀开度是根据热敏电阻比较和温度设置计算得来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 13:05 , Processed in 0.065686 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表