电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1909|回复: 5

请教老师:大库刚换的40p压机,拉温慢?

[复制链接]
发表于 2018-8-18 20:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教老师:开机3个小时  空库从26度降到10度,回气管结霜!低压表2.8公斤 高压表18公斤!进库观察  供液分9路,每路带120来米铝排。丹佛斯膨胀阀,感温包都悬在半空,没有扎在回气管上。供液不均匀,有的排管结露,有的排管结霜,还有的排管没有温度。感温包离各自回气管太远了够不到。有什么好办法给解决下?
发表于 2018-8-18 21:14:57 | 显示全部楼层
安装的问题总要先搞好吧,先按规范把各个感温包紧密地绑在水平回气管段上,与回气管的角度呈4点或8点钟的位置,感温管尽量整直,盘圆也得自然,像样,不能过分折曲。
各个膨胀阀的调节杆都应调整至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这是操作调整的一项原则。
只要把这些前提事物都做好,反应出的工况才是系统的真实工况,才能根据此工况分析判断系统是否正常。否则无法判断准确,甚至还会产生误判。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是衡量系统运行是否正常的一项重要标志。
 楼主| 发表于 2018-8-19 05:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老师你好!这个库不是我安装的,他压缩机坏了我给他换台压机!现在的问题是感温包扎想在回气管上,感温包的线太短了,绑不上!
发表于 2018-8-19 05:46:11 | 显示全部楼层
dczl 发表于 2018-8-19 05:37
老师你好!这个库不是我安装的,他压缩机坏了我给他换台压机!现在的问题是感温包扎想在回气管上,感温包的 ...

供液管上的膨胀阀与回气管相差很远吗?怎么个安装工艺?
能拍几张相关照片看看吗?
发表于 2018-8-19 09:35:34 | 显示全部楼层
换压缩机之前这个问题应该和用户说明一下,给他改好了,再换新机

发表于 2018-8-20 15:52:25 | 显示全部楼层
你的意思是感温包离回气管太远,没法固定么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:47 , Processed in 0.051157 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表