楼主: dengni

r32制冷剂压缩机代换r22制冷剂压缩机可以吗?

[复制链接]
发表于 2018-8-18 21:31:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只要都是定频的 ,同匹数。
绝对没问题
发表于 2018-8-19 04:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以用   冷冻油能与氟相溶吗
发表于 2018-8-19 08:21:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没试过,楼主先做第一个吃螃蟹的人,看看结果如何,成功了你的名字会出现在教科书上,万一不幸的话。。。
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:58:10 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-18 17:08
这个话题要说的很多,我说得也太累了。论坛需要普及基础知识的太多了,真正懂得些基础理论的可能还不到10 ...

非常感谢荣老的支持!不过你还得给我明示,到底能够代换吗?
 楼主| 发表于 2018-8-20 09:06:42 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-8-18 21:31
只要都是定频的 ,同匹数。
绝对没问题

谢谢你的指点!不过好像有多数人都不赞同这个意见。我也不敢试机!
发表于 2021-5-29 08:27:35 | 显示全部楼层
相同功率,都是定频的,可以替代,前提是把32压缩机油更换为22的油而且要清洗干净。
发表于 2021-5-29 20:59:34 | 显示全部楼层
运行压力不一样有影响吗,22的管普遍比较薄吧,耐久性是否会受到影响
发表于 2021-5-30 06:53:27 | 显示全部楼层
不行呀,不要瞎研究
发表于 2021-6-18 20:18:22 | 显示全部楼层
压力不同,R22机不一定能承受R32/R410A的压力(后两者大多可代换)
发表于 2021-6-18 20:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
我用22代换过410A,加22氟,可以用