4匹谷轮压缩机,4号丹佛斯阀芯,开机温度10度停机温度1度,空调式外机,现在运行压力低压0.4-0.35mpa,高压1.5mpa,排气温度到90度以内,运行电流14.5安左右。柜子工作区域温度到30度左右(晚上),有风,但是告知用户拉帘运行。现在就是基本5分钟停,虽然设置是10度开机,但是停机升温块加上压缩机延时4分钟也就6-7分钟。基本氟还没顺就启动了。还请各位师傅多多指教啊,这个要怎么最大限度延长压缩机的使用寿命
发表于 2018-8-16 22:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
保温不好能有啥好办法
发表于 2018-8-17 16:17:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加装一个延时继电器就可以了。
发表于 2018-8-17 20:49:26 | 显示全部楼层
温度调低点,移开此处太热供参考
 楼主| 发表于 2018-8-17 23:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2018-8-17 16:17
加装一个延时继电器就可以了。

温度升太高可以吗
 楼主| 发表于 2018-8-17 23:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
291380971 发表于 2018-8-17 20:49
温度调低点,移开此处太热供参考

店铺位置固定,没法大动,温度如果调太低了,压缩机排气温度就高了,没敢调
发表于 2018-8-18 18:36:31 | 显示全部楼层
一沉默一 发表于 2018-8-17 23:04
店铺位置固定,没法大动,温度如果调太低了,压缩机排气温度就高了,没敢调 ...

排气温度就高?
不会啊!只不过是让压缩机工作久点,
 楼主| 发表于 2018-8-19 09:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
恩,工作时间长了,排气就高
发表于 2018-8-19 11:55:52 | 显示全部楼层
风幕柜摆放的环境温度至少在27度以下,湿度70%以下,侧风0.2M/S以下。30度是不行的。很容易蒸发器结霜的。
 楼主| 发表于 2018-8-20 10:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-8-19 11:55
风幕柜摆放的环境温度至少在27度以下,湿度70%以下,侧风0.2M/S以下。30度是不行的。很容易蒸发器结霜的。 ...

改变不了环境,老板不装空调,愿意热,已交付使用,说明情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:42 , Processed in 0.049591 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表