查看: 4752|回复: 6

格力4代中央空调外机主板维修求帮助

[复制链接]
发表于 2018-8-15 16:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台公司的中央空调,280机(格力4代变频机组)两台一组,其中一台报直流电压过低,查资料是压缩机驱动板故障,检查驱动板红色指示灯闪烁  黄灯闪烁  绿灯不亮。经过检查电源电压正常,整流输出有550V,两个取样电阻是320K的正常,取样电阻电压到一个4运算放大器MCP6024的12脚电压0.002V,13和14脚连在一起,送到芯片TMS320LF2406APZA.检查12V  15V  5V  3.3V都是正常的。目前不知道检查哪里,请教群里的师傅。驱动板型号为zq86代号30228606
IMG_20180814_133302_副本.jpg
wx_camera_1534216951832_副本.jpg
发表于 2018-8-15 17:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
到12脚电压0.002v.这个是突破点。
发表于 2018-8-15 17:38:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
整流输出有550V?
发表于 2018-8-15 17:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2018-8-15 17:38
整流输出有550V?

你觉的奇怪?380v的。奇怪什么?
发表于 2018-8-15 18:05:44 | 显示全部楼层
测驱动模块!
发表于 2018-8-15 18:08:21 | 显示全部楼层
两台机组呀!可以对比测量!
发表于 2018-8-15 20:38:51 | 显示全部楼层
检测MCP6024的12脚对地电阻是否很低,或者脱开MCP6024的12脚,看看电压是否回升,这是重点,不可能电压这么低!!!!!!!!!!!!