请版主荣老指点迷津!关于可拆卸外平衡热力膨胀阀调整过热度的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-22 20:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查一下蒸发器翅片,和风系统,我怀疑这个系统做的冷没有完全被风带走
发表于 2018-8-24 13:28:51 | 显示全部楼层
每天来看看真的长知识
发表于 2018-9-6 10:44:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 hdhsly1983 于 2018-9-6 10:47 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-15 16:19
如果要相互比较,安装的工艺必须一致,管路的长短,走向,相互间的角度,膨胀阀感温包的位置和角度等等都 ...


高压17bar 对应 47°  低压4.7bar 对应 2.5°  回气温度13.5度 过热度11度 正常5-8℃ 对于空调工况  回风21度  估计出风至少15度以下吧   压缩机凝露说明工作还可以   是不是制冷剂少了 ?如果制冷剂多的话 一般高低压都要高点 高压不高。
建议看下视液镜 量下电流 如果偏小 有气泡尝试加点 ! 还有看看吸气滤器是否有赌。
换热测看看 风量是否正常 如空气过滤器赃堵一般也会导致风量变小 冷量散不出去 低压跑低。
最后可以适当调节膨胀阀 加大阀口 减小过热度 看看 这是最后调整;看下感温泡是不是松了  如果松了 或者靠近大管子下部会导致感受温度偏高的
以上个人建议,可能说的不对的地方
发表于 2018-9-7 21:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
明明第一回你就修好了,为什么还要折腾呢。空调的蒸发压力就是4.5-5.0
 楼主| 发表于 2018-9-8 12:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
14楼的你懂个毛毛!