查看: 10665|回复: 3

DD DL风机区别与选用

[复制链接]
发表于 2018-8-15 08:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大伙个问题
冷库中冷风机匹配,比如DD40,DL55型号的冷风机价格一样,尺寸也一样,只是翅片间距不同,看说明书制冷量缺差别不少,两种风机可以混用吗?比如高温库用DD40,低温库用DL55,这样混用有没有什么弊端?或者说DD40、DL55类似这种型号的风机主要区别在哪?
发表于 2018-8-15 10:52:29 | 显示全部楼层
肯定有区别。如果DL55用在低温冷库中,翅片很快结霜结冰。  DD40用在高温环境中没问题的(如果是按照制冷量来配的话),但和DL型冷风机相比,高温用DD型的,配的型号会变大,成本增加了。
发表于 2018-8-15 11:04:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷风机:DL属高温系列,DD属中温系列,DJ属低温系列。
你也知道系列不同,翅片的间距不同,这就说明传热的面积不同,即蒸发面积不同。翅片的间距越小,传热量越大,蒸发面积就越大。如果把相同风量的高温DL系列冷风机安装在低温库用,那就等于把低温库的蒸发面积缩小了很多,制冷量也就小了很多。