楼主: cchengjie

TCL 变频P5

[复制链接]
发表于 2018-9-8 07:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
cchengjie 发表于 2018-9-7 21:50
原来两个是五k,换了两个十K,制冷打16度,根本就不启动外机

5k,10K价格一样,找不到同规格的吗?
发表于 2018-9-8 07:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
cchengjie 发表于 2018-9-7 22:04
对的,外风扇变速一切正常。压力0.8~1.1M之间,排气NTC  常温时十几K随压机工作后逐渐减少,不知正常否 ...

排气温度十几K不对吧,常温有的50k呢!具体你确认一下。
 楼主| 发表于 2018-9-8 21:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海阔天一 发表于 2018-9-8 07:58
排气温度十几K不对吧,常温有的50k呢!具体你确认一下。

注意,我拔了排气感温还是老样,显P5。会不会就是排气温度检测电路问题?