海尔多联机排气压力过高

[复制链接]
发表于 2018-8-10 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单位安装的40匹机组 海尔 总是报排气压力过高 制冷剂已经补加过了 外热交还可以 去年的新机器 师傅们帮忙参谋一下 难道是制冷剂加多了么
2018-08-10_09.31.00.jpg
2018-08-10_09.31.20.jpg
2018-08-10_09.31.34.jpg
发表于 2018-8-10 11:12:42 | 显示全部楼层
新机子出问题的可能性不大,散热好吗?补加制冷剂之前高低压压力是多少?
发表于 2018-8-10 11:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查查膨胀阀,可能开启度小了
发表于 2018-8-10 15:56:38 | 显示全部楼层
为什么排气压力过高还加制冷剂  
发表于 2018-8-10 16:25:54 | 显示全部楼层
看高低压运行压力
发表于 2018-8-11 09:38:09 | 显示全部楼层
为什么要加氟呢?
发表于 2018-8-11 10:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
清洗内外机试试
发表于 2018-8-24 08:42:35 | 显示全部楼层
管温头查查
发表于 2018-8-24 10:06:33 | 显示全部楼层
是否冷媒加多了,查高、低压压力,再查膨胀阀开启度
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该是同事加多了 放了一点  没报故障了