查看: 2919|回复: 5

车间制冷机配置

[复制链接]
发表于 2018-8-9 16:24:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
纺织车间长60米,宽11米,高4米,无保温,现在温度46℃,要把温度控制在25℃,要配多大压缩机。
发表于 2018-8-9 18:33:15 | 显示全部楼层
车间面积660平方(高度不计),其它冷耗不计,每平方米需200~250W的制冷量,车间总制冷量需132~165KW,需配置53~66P的制冷压缩机组。
发表于 2018-8-10 13:43:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我这有一毛衣针织厂,全自动针织横机织毛衣,大约300多平方,装10台3P松下空调,这个660平方,又46度高温,要很大机啊。
Q=2640*1.2*1*21*3.6=240KW/2.5=96P
销售商:660*250*1.43=236KW/2.5=95P
两个算法都差不多
发表于 2018-8-10 21:03:00 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-8-10 13:43
我这有一毛衣针织厂,全自动针织横机织毛衣,大约300多平方,装10台3P松下空调,这个660平方,又46度高温, ...

您好,请教一下这两个公式能分解一下吗,看不懂。可以详细点吗谢谢
发表于 2018-8-11 18:12:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2018-8-11 18:16 编辑
905002191 发表于 2018-8-10 21:03
您好,请教一下这两个公式能分解一下吗,看不懂。可以详细点吗谢谢


式中2640是总空间容积,1.2是空气比重,1是空气比热容,21是温差(46-25),2.5是1p取值=2.5kw,3.6是热量单位换算
660是面积,250是每平方米面积取值热量250w,同荣老的,1.43是4米高度的修正系数,卖空调店主或正规军安装师傅都会这样选配空调大小,我这里一般家用空调稳当一点都取值在180左右,开餐厅饭店大排档类的取250~300w/m2,饭店包间房取300w/m2稳档,不愁上菜吃饭时不够凉爽
发表于 2018-8-12 21:30:47 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-8-11 18:12
式中2640是总空间容积,1.2是空气比重,1是空气比热容,21是温差(46-25),2.5是1p取值=2.5kw,3.6是热量 ...

多谢,感谢您的讲解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:41 , Processed in 0.051593 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表