楼主: 天府中人

请教带漏保的空开为什么不跳

[复制链接]
发表于 2018-8-8 10:02:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
16A电流不会让漏电保护器过流跳开,过电流脱扣数应该在开关有标识,一般要大于额定电流数倍。
发表于 2018-8-8 10:32:21 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2018-8-8 09:32
告诉你一件事情
我遇到一个德力西的断路片,标注是C10的
我们试过,电流达到20A出头点才跳的,我用钳形表卡 ...

又一个电工培训课上玩手机,没认真听老师讲课的
C10标注的额定电流10A,脱口动作电流一般情况下是额定的两倍以上。前边的C是即时型,如果是D是延迟型(一般控制电机的空开用D打头的)
发表于 2018-8-8 11:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
买个天正的换上,天正漏电开关带短路保护而且速断。
发表于 2018-8-8 13:46:06 | 显示全部楼层
这个是漏保,没有空开(热保)功能,要看它右边画的图有没有长城砖头标示(热跳)。
发表于 2018-8-8 14:50:23 | 显示全部楼层
德力西的不是太好,推荐买施耐德或者西门子的,或者是正泰,海尔的,都可以。
发表于 2019-10-20 16:47:21 | 显示全部楼层
外壳没接地,不会跳的。。。
发表于 2019-10-20 17:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
开关后线路过长线径过小也会引起不跳闸故障