美的商用空调五匹吸顶机显示E6

[复制链接]
发表于 2018-8-5 23:08:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今日接修一台茶餐厅的五匹吸页机,显示E6。检查外机正常工作。内机大概半小时后昱示E6。查代码为水满报警。查看水位传感器,发现浮子落下时传感器阻值为零。浮子浮起时,阻值无穷大。不知这样正常不?各位高人请赐教一下!
发表于 2018-8-5 23:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
正常的。。。。机器连接水管的软管拔掉。看水泵是否排水出来。要是有水排出。那就是水管管道堵塞了。吹吧。要是没有那就查水泵
发表于 2018-8-6 11:32:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新手入门 高手切磋 必经之地
发表于 2018-8-6 23:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
查水泵是否抽水,再看排水管有无脏堵
发表于 2018-8-19 23:09:30 | 显示全部楼层
酷风系列么?
发表于 2018-8-20 08:23:04 | 显示全部楼层
E6好像不是水泵代码故障。前段时间刚换的美的吸顶机水泵坏。
 楼主| 发表于 2019-6-5 01:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
美的机器线盖上一般郝有故障代码表。还有水位传感那个小浮子,拆下来换换向就变了参数。这个要格外注意!