以前买了一罐R600A 10KG重的制冷剂,里面有虹管,每次修冰箱,冰柜加氟都是液体,压力都还正常,高压不会超过5KG,电压在-0.3KG,制冷效果也很好,现在制冷剂快用完了,加的是气体,最早发现是前几天修了一台冰柜,盘管,按照经验用压力方法测试了毛细管长度,当焊接好管道抽空按照以往经验看压力表压力加制冷剂,高压和低压压力达经验值后,制冷效果跟不上,还反反复复检查制冷系统,怀疑压机里有水分换冷冻油,毛细管过长剪短毛细管,清洗体统等等方法后抽空加制冷剂压力还是偏高,高压在8.5kg低压在0kg左右,制冷效果还可以,就交给用户了,后来一直没有想明白是什么地方出问题了,今天修了一台保修机,制冷效果很差,保压48小时没有发现漏,按照品牌上的加注制冷剂重量定量加氟,发现高压高的超乎想象,以前高压最高在5-6kg,现在高压在13KG,低压在0kg,制冷运行三四小时后制冷效果还可以.基本达到要求.(管道焊接良好,不会出现堵的情况)修这两次发现一个共同问题冷凝器烫得厉害,但不均匀,靠压机段非常烫,毛细管段常温.
请教各位师傅同样一罐制冷剂加注液态时的压力和加注气态时的压力差很大.这是为什么.
打电话问制冷剂销售商回复有可能是在厂家在灌注时罐内空气没有抽干净.也就是现在加的气态制冷剂里有部分空气.晕死 |
|