一个1.5匹LG挂机,开机细管结霜,典型的缺氟故障,用表测量果然压力为零。
空调停机,下楼跑去拿22制冷剂,在开机,结果制冷正常了,我还没加弗哪!
测压力5个压,内机制冷也正常了,客户反应就是下雨天移机的,然后忽好忽坏的,我问移机之前哪,他说工地拆下来的,不清楚。
不知道是冰堵还是脏堵,先拆下,拖回来了,把制冷剂全放了,定量加试机正常制冷
等过一个小时后开机直接结霜了,感觉不是冰堵,冰堵应该是先有冷气然后结霜,不会开机就不冷结霜的。如图,正好后半截结霜,很像脏堵,关机,等一分钟再开机又正常了,,换毛细管可以解决这个问题吗
`~M)H)XDIY@EXKL`3(4]JQI.png
 楼主| 发表于 2018-7-31 11:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
求指点………………
发表于 2018-7-31 11:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冰堵的可能性很大
发表于 2018-7-31 13:05:14 | 显示全部楼层
开制冷再开制热反复几次会有惊喜的
发表于 2018-7-31 13:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀检查一下
发表于 2018-7-31 13:18:54 | 显示全部楼层
雨天移机,冰堵的可能性大,管路系统加个过滤器过滤一下
发表于 2018-7-31 13:25:30 | 显示全部楼层
我是菜鸟,我是来学习的
发表于 2018-7-31 13:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
把冰箱干燥过滤器加在高压管
发表于 2018-7-31 13:41:10 | 显示全部楼层
都拆回家了 就用氮气冲冲  然后抽真空  定量加就行了。
发表于 2018-7-31 15:21:00 | 显示全部楼层
y284118246 发表于 2018-7-31 11:55
冰堵的可能性很大

你碰到过冰堵的吗?我从事制冷20年没有碰到过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 07:49 , Processed in 0.064332 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表