楼主: okzhu2018

格力变频R22空调制冷效果不好请教高手

[复制链接]
发表于 2018-7-30 20:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大地电子868 发表于 2018-7-30 13:43
不知道你测量频率用的是啥仪器?

vc86e可以测量  vc97只能测量载波频率
发表于 2018-7-30 20:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
错过用电高峰期(最好是早晨)电压正常再测压力看看,你那明显缺氟
 楼主| 发表于 2018-7-30 21:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2018-7-30 11:41
早年间的变频空调都是22的氟,没什么稀罕的
这是典型的缺氟了
变频空调看压力确实是不靠谱!! ...

就是第一次开机有升频的声音,低压压力就2公斤,小管就结霜。后面好像就不升频了,低压压力有5公斤啊,大小管都结露了,停机压力有11公斤的啊,差雪种吗?雪种不够会自动不升频吗?
 楼主| 发表于 2018-7-30 21:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
喂前面那笨蛋 发表于 2018-7-30 01:05
看着好像缺一口f 加一点进去看看频率会不会上来 或者找找看怎么强制定频老的22变频机器一般都有这个功能的
...

就是第一次开机有升频的声音,低压压力就2公斤,小管就结霜。后面好像就不升频了,低压压力有5公斤啊,大小管都结露了,停机压力有11公斤的啊,差雪种吗?雪种不够会自动不升频吗?
发表于 2018-7-31 12:27:05 | 显示全部楼层
缺氟了压机排出温度过高,要自我保护,当然就限频了!!!
发表于 2018-7-31 13:00:30 | 显示全部楼层
从外机的标签型号看应该不是变频
发表于 2018-7-31 13:21:17 | 显示全部楼层
早期410还没现在这么流行的时候都是用22的
 楼主| 发表于 2018-7-31 15:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2018-7-31 12:27
缺氟了压机排出温度过高,要自我保护,当然就限频了!!!

谢谢指导啊,我是看到停机压力有11公斤,就以为不缺氟,我摸外机冷凝器只有第一跟管是烫的,下面的都是常温的。
发表于 2018-7-31 22:33:34 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2018-7-31 12:27
缺氟了压机排出温度过高,要自我保护,当然就限频了!!!

还是周涛老师厉害 一下就把道理说出来了 像您学习
发表于 2018-7-31 22:35:56 | 显示全部楼层
okzhu2018 发表于 2018-7-30 21:44
就是第一次开机有升频的声音,低压压力就2公斤,小管就结霜。后面好像就不升频了,低压压力有5公斤啊,大 ...

我从来不看停机压力 也不知道你们所谓的停机压力是什么意思 判断是不是缺f 只看开机压力 回气温度 还有电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 06:31 , Processed in 0.056326 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表