各位大神帮我分析下,格力多联机1托8,外机报压缩机排气感温包故障。

[复制链接]
发表于 2018-7-25 22:57:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神帮我分析下,格力多联机1托8,外机报压缩机排气感温包故障,压缩机故障停机后5个排气温度探头都量过6K左右(50K的)
环境温度36度
外机6个压缩机r22制冷剂,6个都启动后高压18低压4.5。外机吹出温度46。
6个压缩机全启动20分钟甚至是40分钟不等就停机报这个故障,过3分钟自动复位,周而复始。
能把补药水低压5个以上高压19么。
 楼主| 发表于 2018-7-25 22:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
外机感温包是报故障我立马量的阻值。
 楼主| 发表于 2018-7-25 23:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机散热不好,用喷淋应急的,高压始终没超过20度°
 楼主| 发表于 2018-7-26 19:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热不好,用喷淋应急散热的,高压始终没超过20度°
发表于 2018-7-26 22:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度(需要在外机冷凝器盘管处测量)36度,对应高压在1.94兆帕。压力小回气过热度高,排气温度当然高了。
 楼主| 发表于 2018-7-29 21:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2018-7-26 22:04
室外温度(需要在外机冷凝器盘管处测量)36度,对应高压在1.94兆帕。压力小回气过热度高,排气温度当然高了。 ...

36度对应14bar
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下没人回复