海信变频空调反复开停检修一例

[复制链接]
发表于 2018-7-19 17:49:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨接修一台海信1.5匹变频空调,故障现象刚开机时正常工作3分钟外机突然断电停机,内机正常运转,过几分钟外机又开始工作,时间比开始短又停机,如此反复,开机时间一次比一次短。内机一直在运转,没有故障代码显示。外机板工作三个灯闪烁,没有出现故障灯代码。停机时外机没有220v电源,信号直流电压15v不变。刚开机工作时测电流从1A上升到5A时停机。测外机所有感温头没发现问题,测内机管温和感温头以没有异常,试换管温头,机器工作正常了。试机半小时,反复开关机都正常。收费走了。今天早上用户来电说昨晚是好的,早上停机后再开机又出现相同故障,再次上门开机只见压缩机一启动就停机了,内机在运转,突然发现空调插座有烧的发黄样子,拨下插头试零火线接反的,调线后把插座铜片夹紧了下。再插上电空调正常工作了。真无语。
发表于 2018-7-19 18:03:07 | 显示全部楼层
今天零线火线调了就正常,那昨天机子为什么正常?
发表于 2018-7-19 18:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不可思议!
发表于 2018-7-19 18:18:46 | 显示全部楼层
这修理也解释不通,哪位师傅给解释解释
发表于 2018-7-19 18:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
应该是插座接虚,不可能是零线、火线接反的原因,我们安空调从来不测零线,火线的
 楼主| 发表于 2018-7-20 14:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
今天没接到用户电话,应该工作正常。有些事就是搞不懂。此如电热水器零火线反接有漏电保护跳。有的不跳。
发表于 2018-7-20 22:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,不存在零线火线接反!空调电源插头也没有固定哪是火,哪是零的。只是插座接触不良的缘故。
发表于 2018-7-21 00:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
其实你这个机器就是插座接触不良。第一次修传感器也没坏。换传感器的时候拔电源了。然后插上去又接触好了。机器正常运转了一晚上。然后又打火了产生接触电阻后彻底罢工。遇到这样的问题不要夹一夹。最好换个新的插座。
发表于 2020-8-10 06:49:17 | 显示全部楼层
我的情况跟楼主的一样,换了探头,用了两天又不行了,现在还没去给人家弄呢
发表于 2020-8-22 19:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
都遇上这个问题了,我想如果插座问题,内机怎么还会出风呢,估计还会来找你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 18:59 , Processed in 0.060279 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表