保鲜柜不停机,温度上下反复

[复制链接]
发表于 2018-7-19 16:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一台水果保鲜柜售后,制冷不正常。上门检测压缩机热保动作,机子刚一年多过保,检测电压正常,更换电容冷却起动,电流14a多点(3匹),高压19低压4.2,环境32度。冷凝器不算干净,风力正常。参数报厂家,说清洗冷凝器看看,过后参数均有下降,暂不热保。过几天气温到了35度多,说温度降不下来,不停机。我观察是这样以前是4度后可以停机。现在是降到6~7度后不再降了,反而开始升温(外机一直工作)上升到12度左右又开始下降,反复进行,不停机,大师们抽空指导哈,谢谢!
发表于 2018-7-19 19:42:17 | 显示全部楼层
什么制冷剂?主要的问题还是散热不好,高压太高了,使压缩机断续性地热保护停机。
“降到6~7度后不再降了,反而开始升温(外机一直工作)上升到12度左右又开始下降,反复进行”,此时压缩机可能处热保护状态,并没有真正在工作,到12度时压缩机又工作了。
发表于 2018-7-19 20:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-20 07:17:50 | 显示全部楼层
冷媒R22,确定短暂升温过程中压缩机仍然在工作;咨询厂家,让我把膨胀阀开启到最大,温度降的不理想,压机一直工作不停机,但客户就认可不停止制冷就行,气温稍微缓和一些就都正常了,但这个高温季又反复出此故障,没有办法,昨天让客户自行清洗冷凝器去了,应该会好点,不知能不能度过这个高温季