楼主: foxghost

现代单冷挂机空调报E3,外机不运行!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:38:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
醉酣 发表于 2018-7-18 19:40
看志高代码E3是什么故障

原来志高和现代是一家的,谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:38:58 | 显示全部楼层

还真是,当时没想到断线这个方法,有空了再去试试。
单冷的,就两根线,我想把外机强制供电,然后看压机和风扇运行与否,就能判断是不是板子的事了。
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:39:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
宿州成哥 发表于 2018-7-18 20:00
变频?定频?说清楚才能帮你,还有你是修空调的,上去就换传感器,

是定频的,查代码说是管温故障!哎哎,先更换试试。
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:40:21 | 显示全部楼层
我是鬼lujun 发表于 2018-7-18 21:14
压机保护,接上灯泡就知道了

接上灯泡,这个怎么搞?请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:30:47 | 显示全部楼层
foxghost 发表于 2018-7-19 08:37
还真是,当时没想到断线这个方法,有空了再去试试。
单冷的,就两根线,我想把外机强制供电,然后看压机 ...

昨晚断开试了,还是报E1,最后更换主板,开机正常!
发表于 2018-7-20 11:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
传感器供电是否正常?正常就是传感器问题?不正常不就是主板问题了
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:32:25 | 显示全部楼层
jdwxt 发表于 2018-7-18 21:33
这种问题,在空调中常见,今天我也碰到一台,还没结果呢。

我给换个万能主板,问题解决!