请教版主和IKK老师冷库电磁阀更换小了对系统的影响有哪些?

[复制链接]
发表于 2018-7-15 21:51:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库原来装的是19mm管径的电磁阀我给换成了12mm的,用户说制冷慢了库温到-20度就下降的特慢了。环境温度32度,高压压力1.4mp低压0.04mp
发表于 2018-7-16 04:27:16 | 显示全部楼层
供液管径的确也换小了些,看看膨胀阀的进口管径是多大?如果也是12mm的,那就没问题了。
不知低压在0.04MPa时的库温是多少?
 楼主| 发表于 2018-7-16 06:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-16 07:16 编辑

-20度  R22制冷剂,膨胀阀两颗上恒3HW
发表于 2018-7-16 07:23:35 | 显示全部楼层
CXB214 发表于 2018-7-16 06:45
-20度  R22制冷剂,膨胀阀两颗上恒3HW

R22制冷剂,库温-20度,此时的蒸发温度-25度,对应的压力0.101MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.08MPa表压左右。
如果膨胀阀的调节杆是在中间位置上,那就说明系统中的制冷剂不足。低压低,制冷量小,所以库温下不去。
库容多大?压缩机多大?-20度的库温还不行?需要达到多少度?速冻库?
 楼主| 发表于 2018-7-16 07:50:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-16 09:09 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-7-16 07:23
R22制冷剂,库温-20度,此时的蒸发温度-25度,对应的压力0.101MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低 ...


15P三缸雪鹰机组,内钢排管。入库-30度提前速冻好的肉加馍。用户说以前是可以的,这次维修是制冷剂漏完了,我捡漏后换了过滤器,冷冻油,电磁阀,就这样了,制冷剂加的巨化R22.
用户要-25度