美的柜机故障PD原因

[复制链接]
发表于 2018-7-13 22:16:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x



①~现场测量电压189V.压缩机工作十几分钟就停机了,再启动时电压降低至165V左右,启不来了。
②~原因,移机安装位置原有台挂机使用没有问题。就是制冷效果差点,因为电压低呀!
移机完成开机后没有测量电压,那天周末别的空调机也没开,所以试机正常的。
上班后别的地方用电后这台机子就工作不了。
③~处理,重新拉了条4平方专线给这台3P空调机用,工作电压215V,启动电压降至197V。这应该算电压正常了。

分析~原来线路上用电设备多,电线不够大。
mmexport1530784367364.jpg
IMG_20180713_215451.jpg
发表于 2018-7-13 22:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-14 23:52:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2018-7-13 22:32
嗯,我见过1.5个大的进户线,2.5的空调线。你还不能说,说了人家说我一直用着好好的啊。 ...

对对对,不能说,上次修电视机。高压打火,换好了看他电视有彩斑,换了消磁,彩色正常了,结果用户来说电视机没以前彩了,一个劲说没修好,我郁闷啊