格力凯迪斯35变频开机显E6故障

[复制链接]
发表于 2018-7-10 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2011年安装的格力凯迪斯35挂机,今年第一次使用,一开机,家里的总电源开关就跳闸了。再次合上总电源开关,重新开空调,空调正常开机,内机运行显示E6,        面板电源灯循环闪6次停一下,内风机送风正常。拆外机接线合,表测进出线都有220伏。拔掉外机信号线,表测内机零线与信号线有30伏。测外机零线与信号线无电压。换新外机变频板一块,开机依旧显E6,        外风机运转一分钟不到就停了,压缩机一直没启动,新换的板子上红黄绿三个灯循环亮。拔掉压缩机插线,内机显H5.测压缩机阻值都为2.5欧。维修不知所错了,请师傅们指导维修思路。
发表于 2018-7-10 16:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-10 20:48:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外板三个灯不是常亮。是循环点亮。绿灯亮后红灯亮绿灯熄红灯熄黄灯亮黄灯熄绿灯亮。
发表于 2018-7-10 21:30:40 | 显示全部楼层
一般都是外板子坏了,换就行
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:12:10 | 显示全部楼层
换的新板子出现的亮灯
发表于 2018-7-12 07:53:42 | 显示全部楼层
把线换一下试试
 楼主| 发表于 2018-7-13 08:43:41 | 显示全部楼层
新换的外机板子模块坏了。厂家技术人员给我的结果。说是压缩机坏了引起的。我搞不明白变频空调压缩机坏了会烧模块
发表于 2018-7-13 09:39:48 | 显示全部楼层
2011装的机子,今年2018年。一直都没使用过?????
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:55:56 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2018-7-13 09:39
2011装的机子,今年2018年。一直都没使用过?????

新板子模块坏了。重换一块。开机正常