海信空调外机不转

[复制链接]
发表于 2018-7-8 10:43:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信空调 外机不转是什么原因   R22制冷剂  内机供电220一会有一会没有
1531017577806..jpg
 楼主| 发表于 2018-7-8 10:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
老变频空调变频
发表于 2018-7-8 11:38:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接给外机送电,看外机板电源指示灯亮不亮,如果不亮,问题出在外机板上
发表于 2018-7-8 11:55:54 | 显示全部楼层
交流变频空调,先测量L\N的电压是220V,在测量S端。不开机时应有直流24V左右,开机在0-24V跳动变化。
发表于 2018-7-8 13:51:16 | 显示全部楼层
电压,电流、
发表于 2018-7-8 13:52:50 | 显示全部楼层
外机如果有220v供电灯不亮多半是电源变压器开路,和vip22一起换了就好。
 楼主| 发表于 2018-7-9 07:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
ysj1972 发表于 2018-7-8 11:55
交流变频空调,先测量L\N的电压是220V,在测量S端。不开机时应有直流24V左右,开机在0-24V跳动变化。 ...

一会有电一会没电  
发表于 2018-7-9 11:04:32 | 显示全部楼层
哪个地方测量,一会有,一会没有
发表于 2018-7-9 11:18:01 | 显示全部楼层
问题表达不清,室内机电时有时无,是不是220V电源不可靠