美的R32柜机补加制冷剂完成

[复制链接]
发表于 2018-7-8 07:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3457272034 发表于 2018-7-8 07:20
那怎么办啦,心里怕怕的,我这里有二台格力R32的机子漏氟,那该如何检漏呢,又没有氮气 ...

R32系统慢漏检漏确实是个难题
发表于 2018-7-8 12:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-7-8 00:27
我这两天留着个老大难,也是R32漏氟的,第一天加了第二天就小管结霜,上门关大小阀先放氟到5个压压力回升, ...

R32制冷剂的空调,还是要老老实实用氮气检漏,刚才叫别人送了一瓶氮气,这台R32的空调经氮气保压试漏,已找到漏点,明天给客户安装,还是加R32制冷剂
 楼主| 发表于 2018-8-1 07:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2018-7-7 22:44
担心不无道理,没找到病根,光是补加。就象老式R22空调,漏氟后不查漏,直接挂一大瓶制冷剂不取下,不冷了 ...

应该是出厂时冲注量不足,内机安装是氮气保压没问题,管路抽真空保压也没事!
发表于 2018-8-1 08:07:19 | 显示全部楼层
3457272034 发表于 2018-7-7 21:34
R32制冷剂的空调就是要特别小心。我这里也有一台格力R32的空调漏氟了,明天准备打压试漏,找到漏点补漏后, ...

只要机子是定频的。补漏修复后。完全可以加R22. 我试过。制冷没有什么差别!