楼主: jh85519829

变频柜式空调待机湿度快速上升

[复制链接]
发表于 2018-7-6 15:48:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调没问题,问题出在你们家的房子,换个房子吧。
发表于 2018-7-6 16:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
你们看懂了吗?你直接开恒温25度会怎么样?
发表于 2018-7-6 19:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jh85519829 发表于 2018-7-6 11:12
湿度85温度25度很难受的

湿度非常重要,你来广东试下同样温度30度,热到你无处躲(空调房外),到处都是热的,北京也30度,也许在树下,摇着扇子,感觉不热了。我深有体会,在湖南过了二十年,沒空调活的也自在,上山打鸟一样凉爽。广东珠三角,不干活都出汗,这就是干湿的区别。
 楼主| 发表于 2018-8-6 22:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
没有问题?为什么其它房间的变频空调湿度保持在55-65,这个房间的空调70-94之间,同样的温度湿度大的感觉闷热。
发表于 2018-8-7 17:41:20 | 显示全部楼层
讲真   湿度大无非就是房间湿度高  你让他开机低频运行不就不好了   不让他停机   海尔的你按低频就是一直低频   不会停机      我遇到过就是房间和空调搭配不合适   空调太大了   房间温度下来了  可是蒸发器上还没完全结露把房子里面的湿气排出去  压缩机就停了    冷凝水都还在蒸发器上  没有排出去
发表于 2018-8-7 18:16:53 | 显示全部楼层
看看温湿度传感器!