电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 877494598

美的空调制冷效果差怎么维修?

[复制链接]
发表于 2018-6-28 13:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷量都正常还修什么修,换台制冷更励害的。
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
请再请 发表于 2018-6-27 23:32
老板利害啊,制冷量都能知道正常,那还有不冷的道理吗?制冷量正常,机器就不必修了,再怎么修都是不能超出 ...

是氟的压力
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2018-6-28 13:14
制冷量都正常还修什么修,换台制冷更励害的。

加氟压力教教我呗
发表于 2018-6-28 20:59:21 | 显示全部楼层
877494598 发表于 2018-6-28 19:51
加氟压力教教我呗

还有别忘了摸摸外机两根管子。
发表于 2018-7-1 12:15:42 | 显示全部楼层
多学习一下制冷空调原理。。。。。
 楼主| 发表于 2018-7-3 12:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-6-28 20:59
还有别忘了摸摸外机两根管子。

摸了,不是很冰的那种,氟压力4.5MP。压缩机风扇电容都换新的。电压也正常。就是房间有一点冷。会不会是压缩问题呢!
发表于 2018-7-3 19:40:27 | 显示全部楼层
877494598 发表于 2018-7-3 12:10
摸了,不是很冰的那种,氟压力4.5MP。压缩机风扇电容都换新的。电压也正常。就是房间有一点冷。会不会是 ...

不要只抱着4.5公斤压力钻牛角尖,压力还跟环境温度有关,如果气温在38度以上?如果你的房间是顶层阳光直射?
 楼主| 发表于 2018-8-16 17:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-7-3 19:40
不要只抱着4.5公斤压力钻牛角尖,压力还跟环境温度有关,如果气温在38度以上?如果你的房间是顶层阳光直 ...

没有,早上和中午就照到,下午就照不到了