        客户说空调不行了,到现场是三p美的柜机,显示代码pd(过流保护)。重新启动听到内机继电器吸合声音,外机风扇转了压缩机没动。
         爬出外墙拆外机盖,开始检查,压缩机发烫,翅片干净,风机电容压缩机电容容量正常,电线完好,难道压缩机废了?拆开外机接线端的盖子,发现零线端插口的透明胶黄里带点黑,难道就是你?拔出来检查还有点费力,插片很干净,插口表面有层黑色,用螺丝刀把它敲扁一点差回去。找不到原因,想爬回室内找点水把压缩机冷却下来开机看看。
        回到室内找了水然后开机,几秒后内机吹出凉快的风,马上夹电流,8a慢慢升到9.5a,想起外机还没上盖,出去盖好回来看电流10多分钟,一直稳定在9a,制冷效果良好,大小管滴水,大管较冷。看着也不知道什么修了,然后收东西走人。
       现在还有点心挂挂,一个星期了还没收到客户返修电话。
2018_06_22_09_46_39_0.jpg
mmexport1529842428717.jpg
发表于 2018-6-24 23:14:34 | 显示全部楼层
空调挺新,下次记得量电压。
 楼主| 发表于 2018-6-25 01:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发记冷汽 发表于 2018-6-24 23:14
空调挺新,下次记得量电压。

09年的,成色不错,是忘了量电压,还真可能是当时电压过低引起过流
发表于 2018-6-25 07:22:27 | 显示全部楼层
清理干净,不然时间长线烧断了
发表于 2018-6-25 07:55:09 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
 楼主| 发表于 2018-6-25 08:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
海陵维修 发表于 2018-6-25 07:22
清理干净,不然时间长线烧断了

开始发现端口子有点变黑时心里就一阵喜了,后来拔出来时有点失望,很紧插片干净就是插口有点脏,所以也没把它换掉,现在有点后悔没有把那个透明胶褪去看夹线的位置,如果真凶是它过一段时间还会烧掉的
 楼主| 发表于 2018-6-25 11:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
今天早上回去返修了,还真是那个端子,这次透明胶烧焦了,惭愧
IMG_20180625_091010.jpg
发表于 2018-6-25 12:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
任何参数都不能放过呀
发表于 2018-6-25 14:27:51 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2018-6-25 11:33
今天早上回去返修了,还真是那个端子,这次透明胶烧焦了,惭愧

有结果就好,收钱心里踏实。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:27 , Processed in 0.061415 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表